汤泡饭不好吃 发表于 2026-1-12 14:35:39

《区调规程》规定35kV输电线路掉闸的处理内容有哪些?

       35kV及以上线路单电源线路断路器跳闸的处理内容如下: (1)线路断路器跳闸后,重合闸应动作而未动作,值班人员应立即试发一次,然后报告值班调度员;断路器跳闸重合未出或试发未出时,值班调度员应根据现场检查结果,如断路器设备无异状且影响负荷的可命令再试发一次。 (2)值班调度员命令试发未出,应命令带电检查断路器外部情况并了解线路对端各厂、站设备情况,根据线路接线情况做分段试发。 (3)分段试发应从首端开始,以下一级站的线路断路器或隔离开关作为分段点,分段试发时应停用重合闸,剩段也应试发。

mthl11 发表于 2026-2-16 15:32:31

学到了,感谢楼主分享

丸子头小妹 发表于 2026-3-7 08:02:32

感谢楼主

qwer 发表于 2026-3-13 16:59:18

非常感谢

云谱仪器 发表于 7 天前

受益匪浅
页: [1]
查看完整版本: 《区调规程》规定35kV输电线路掉闸的处理内容有哪些?